Gerilim Düşümü Formülü ile alakalı??

Katılım
8 Nis 2015
Mesajlar
71
Puanları
1
Yaş
31
selamlar..Gerilim düşümü formülü tek faz için 0.074* L*N /S ama bir yerdede
hattın gerilim düşümü u = U * e/100 farklı şeyler mi bunlar neden böyle oldu ?? yada gerilim düşüşmü ile alakalı tüm formülleri yazar mısınız?
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
e=yuzde gerilim dusumu

orn: % 3 alirsan,

1~ 220 volt sebekede iletken uzerinde dusen gerilim u=220x3/100=6,6 volt olur

Bu iletkende dusmesi istenen en fazla gerilimdir.

Buradan 6,6/İletkenden gecen akim islemini yaparsan en fazla olmasi gereken iletken direncini bulursun.

Bundan sonra ise R=l/(K x S) formulunden iletken kesitini bulabilirsiniz.

K: oz iletkenlik

Bakir icin 56,aliminyum icin 35 m/(ohm x mm^2) alinir.
 