selamlar..Gerilim düşümü formülü tek faz için 0.074* L*N /S ama bir yerdede
hattın gerilim düşümü u = U * e/100 farklı şeyler mi bunlar neden böyle oldu ?? yada gerilim düşüşmü ile alakalı tüm formülleri yazar mısınız?
 
Son düzenleme:
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
e=yuzde gerilim dusumu

orn: % 3 alirsan,

1~ 220 volt sebekede iletken uzerinde dusen gerilim u=220x3/100=6,6 volt olur

Bu iletkende dusmesi istenen en fazla gerilimdir.

Buradan 6,6/İletkenden gecen akim islemini yaparsan en fazla olmasi gereken iletken direncini bulursun.

Bundan sonra ise R=l/(K x S) formulunden iletken kesitini bulabilirsiniz.

K: oz iletkenlik

Bakir icin 56,aliminyum icin 35 m/(ohm x mm^2) alinir.
 