Gaz dedektoru

elektro34

Üye
Katılım
9 Şub 2007
Mesajlar
242
Puanları
1
Yaş
39
3 adet gaz dedektoru tek selenoid valfi cektirebilir mi bağlantısı nasıl olur fikir verebilirmisiniz teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Dedektörlerin out uclarını paralel baglayıp, selenoıde baglayıp cektırmek mümlün ama, sorunlar cıkabilir. En iyi yöntem, her biri iel röle çektirip, rölelerin kontaklarını paralel baglıyabilirsiniz. Sensörler, dc.ile çalışıyorsa, out ları diyotla paralel bagnalabilir.
 
Dedektörleri tanımak birinci adım, Sn. Zeybek in bahsettiği gibi yol haritan belli röle içeriyorsa da içermiyorsa da!
 
evet çektirebilir güçlerini kontrol etmek gerek.
 
Kaskat bağlantı yapılan merkezi kazan dairelerine dediğin işi çok yaptım
Zaten senin gaz dedektorunun içinde minik 4amperlik role var dedektorune çakmak gazi ver gazi algiladiginda çıt diye ses duyucaksin role çeker role çıkışında da faz görürsün
Gaz dedektorunun ayrı ayrı çalıştır giriş 220 kismindakin kahve rengi kabloyu faz ver çıkışta da kirmizi ve siyah tel de de fazi gör yani dedektor çıkışının faz uçları hep aynı olacak sonra 3 gaz alarm cihazının uçlarını paralel le ventil e götür role ye gerek yok senin ventilin çok küçük mA çekiyor uygula çalışır.
 