Selamlar, havalandırması çok iyi olmayan, kapalı bir odada kullandığımız buz makinesi soğutma işlemini yerine getiremiyor. internetten bir iki gün araştırma yaptık ve gaz basmaya çalıştık. Ne kadar uğraşsakta olmadı. Kİmi zaman kompresörden çıkan boru buz yaptı, kimi zaman hiç bir şey olmadı. Bu arada etiketinde 2,6 Amper yazan cihaz 7 Amper çekiyordu. Ayrıca kondenserdende çok sıcak hava çıkıyordu.

Araştırınca manometre borularındaki havayı atmadığımızı fark ettik ve bu sebeple olmuyor olabilir diyerek tüm gazı boşaltıp işi sıfırdan yapma kararı aldık. Makinayı sağlık gerekçesiyle dışarı çıkardık. Dış hava sıcaklığı 12 derece. Tüm havayı boşaltarak yaklaşık 30-35 dakika vakumladık. Borudaki havayı gazla değiştirerek gazı bastık. Daha sonra makinayı bir açıp bir kapayarak yavaş yavaş gaz basmaya devam ettik. Bu arada tüpü tarttık. 1,3-1,4 kg. gaz bastıktan sonra (ki etiketinde 530 gr. diyor normalmidir bilmiyorum.) 3-4 Amper aralığında alet gayet güzel çalıştı.

Dün gece cihazı yerine koyduk. Bu gün yine soğutma yapmadığını gördük. Fan yine çok sıcak üflüyordu.

Vallahi bu aşamada tıkandık kaldık. Bu arada cihaz 134a gaz kullanıyor. Yaklaşıkta (emin değilim) 1 hp veya altı.

Gaz basmaya devam mı edelim (oda sıcak olduğu için. odayı ısıtan da kendisi başka bir ısı kaynağı yok), yoksa gazı tahliye mi edelim?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
anlayamadım buz makinasından bahsediyoruzsunuz yoksa soğutucudan mı detayları yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.iyi çalışmalar
 
Buz makinası. Uğur un yanlış hatırlamıyorsam UB-60 modeli. Evaporatör kısmı paslanmaz S şeklinde aşağı kısa boruları da var ve bu kısmı suyun içinde. Suyun içinde olan kısmı buz yapıyor.Eğer ki lazımsa fotoğraflarınıda koyarım. Başka ne gibi bir bilgi verebilirim bilmiyorum. İsterseniz araştırıp dönerim.
 
kondanser kirli olabilir...kondanser fanı watı düşük olabilir... fan kanadı küçük olabilir... kondanser sisteme küçük gelebilir...bunlar aşırı ısınmanın sebepleri... öncelikle aşırı ısınmanın nedenini bulun onun dışında kompresör sisteme küçük yada büyük geliyor olabilir... kılcal boyu uygun olmaya bilir ...aşırı yada eksik gaz şarjıda sogutmayı önemli derecede etkiler...
 
üstad bahsettiğiniz arıza sizin çözbileceğiniz bir arıza ya benzemiyor...
murat ustanın yazdıklarına ek olarak
sistem tıkanık olabilir
sistemin komprosörü değiştirilip farklı gazla çalışan bir komp takılmış olabilir
sistemde rutubet olabilir
siz en iyisi bu işten anlayan bir ustayı çağırın derim nacizane
saygılar
hakan

not: soğutma sistemleri özel bir yapım değilse + 43 derecenin üzerinde ortam sıcaklığında fiziksel olarak ısı transferi yapamadıklarından soğutma işlemini komp çalıssa dahi yapamazlar bilginize
 
üstad kolay gelsin sanırım sorun ortamın sıcak olmasından kaynaklanıyor aşırı sıcak kondanser girişi ortam sıcaklığının da etkisiyle gazı yeterince soğutamadığı için expansion yada kılcala aşırı sıcak gaz geliyor bu da genleşmeyi etkiliyor ortamı havalandırma imkanı olursa sanırım sorun ortadan kalkacaktır (dış mekanda soğutması buna işaret) sisteme yağ ayırıcı ilave edilmediyse yüksek basınç ve sıcaklıktan yağ kalkıp tıkanma da yapmış olabilir
 
fazla gaz var 530 grmı geçme kondanser ona göre veya kompresör arızalı
 
Gaz fazla imiş. Herkese çok teşekkürler.
 
arkadaslarımn dedigi gibi gaz fazla sen gazı gramında ver sistem kucuk oldugunda aldatıyor hemen verim alamıyabilirsin en dogrusu gramına gore gaz vermen
 