güç açığını tedaştan karşılaya bilirmiyim?

Katılım
21 Şub 2012
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
49
arkadaşlar bulunduğum santralda kış dönemlerinde su miktarı iyi.fakat yaz dönemi başladığında su miktarı düşüyor.bana lazım olan güç 130 kw.sudan dolayı benim elim deki güç 110kw.şimdi benim yapmak istediğim şu:ürettiğim 110 kw ile tedaş elektriğine parelele girip bana lazım olan 20 kw gücü tedaştan karşılaya bilirmiyim?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Tedaş' a paralel bağlanamazsınız. Sadece sisteminizdeki yükün 20 kW lık kısmını ayırma imkanınız varsa bunu şebekeden geri kalan 110 kW gücü kendi üretiminizden karşılayabilirsiniz.
 
Suyun 24 saat aktığını, sizin de günde ortalama 10 saat çalıştığınızı varsayarsak ;
24 saat üretilen elektriği tedaşa satın, 10 saatlik elektriği tedaştan alın.
Üretilen elektrik 110 x 24 = 2640 kwh.
Tüketlen elektrik 130 x 10 = 1300 kwh.

Bu durumda siz tedaştan her gün 1340 kwh alacaklı olursunuz. Kwh 10 kuruş olsa hergün 134 tl. ayrıca para kazanırsınız.
Satış fiyatı ile alış fiyatı aynı olmayacağı için biraz daha düşük alırsınız.
 
vay be daha neler öğreneceğiz
 

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,759
Kullanıcılar
449,976
Son üye
ARALSAN

Yeni konular

Geri
Üst