Fp0 Plc delta ekran haberleşme sorunu

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,084
Puanları
33
merhaba elimde FP0c32Cp serisi plc varve com1 portunu kullanıyorum alltaki yeşil soketli portu.
S ucunu ve R ucunu kullanıyorum delta ekranın 1ve 6 nolu uclarına bağlayarak haberlşemeyi sağlamaya çalışıyorum ama başarılı olamadım. Ucları yer de değiştirdim fakat sonuç alamadım. PLC ve ekran ayarları ekteki gibi . Problem ne olabilir ?
Problem çözüldü bu plc rs485 desteklemiyormuş rs232 yapınca düzeldi.
 

Ekli dosyalar

  • 169.9 KB Görüntüleme: 13
  • 201.5 KB Görüntüleme: 13
Son düzenleme:

devil190795

Katılımcı Üye
Katılım
9 Eki 2009
Mesajlar
981
Puanları
58
Konum
PENDIK
station number neden 5
 

Panasonic Destek

Panasonic Temsilcisi
Katılım
26 Ara 2008
Mesajlar
928
Puanları
133
Merhaba hkn_blt

Sorunuzu kendiniz cevaplamışsınız, ancak yeni bir başlık altında bu bilgi tekrar vermek istedim.

Ekranda arabirim RS485 seçilmiş, ancak bahsettiğiniz CPU da RS485 portu bulunmamaktadır.
Panel tarafında RS232 i seçerek haberleşme yapmalısınız.
Diğer ayarlanız doğru görünmektedir.
(PLC istasyon numarası PLC ve HMI taraflarında aynı değer olduğu sürece sorun yaratmaz)