FP0 Plc özle bit hakkında

hkn_blt

Üye
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
1,160
Puanları
31
Merhaba kullandığım model FP0C32CP pulse output komutlarını kullanıyorum. Pulse çıkışının tamamlandığını gösteren özel registr mevcut mu ? Pozisyonun tamamlandığını gösteren bir bit var mı _?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba

Aşağıda her bir kanal ın aktif olduğu gösteren durum bitleri gösterilmektedir.Örn: Kanal 0 ı tetikledikten sonra R9120 durum bitinin düşenini takip ederseniz, adımın tanımladığı bilgisini alabilirsiniz.

İyi çalışmalar

R
 
Merhaba benim plc FP0 bunda R903A oluyor ozaman doğrumudur ?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…