31
Merhaba kullandığım model FP0C32CP pulse output komutlarını kullanıyorum. Pulse çıkışının tamamlandığını gösteren özel registr mevcut mu ? Pozisyonun tamamlandığını gösteren bir bit var mı _?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Merhaba

Aşağıda her bir kanal ın aktif olduğu gösteren durum bitleri gösterilmektedir.Örn: Kanal 0 ı tetikledikten sonra R9120 durum bitinin düşenini takip ederseniz, adımın tanımladığı bilgisini alabilirsiniz.

İyi çalışmalar

R
55154
 
Merhaba benim plc FP0 bunda R903A oluyor ozaman doğrumudur ?
 
Merhaba

Evet doğru dur.