Merhaba
Arkadaşlar elimizde endres hauser promag 53 serisi var,biz bunun üzerinden su ve ketçap geçiyorduk.şuan yağ geçirmek istiyoruz ama yağı verdigimizde ölçüm yapmıyorbu konuda yardımcı olabilir misiniz.
Teşekkürler
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Evet doğrudur,yağda(margarin) iletkenlik yok denecek kadar düşük.Flow metre degişimi gerekicek yüksek ihtimal.Vermiş olduğunuz cevap için teşekkür ederim.
Sayın @kesmez haklı. Paylaştığı linktende görüleceği üzere manyetik prensipte ölçüm yapan flowlarda, akışın görülmesi istenen malzemenin iletken olması gerekmektedir. Çünkü bu cihazlar manyetik alanın bozulma oranına göre bize bir değer gösterecektir.