İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Forumda buna benzer sorunlarla karşılaşan arkadaşlar vardı aratırsan bulursun.Bu arada kısaca hatırlatma yapayım,sorun büyük ihtimalle anahtardan nötr hattı geçmesi kolay gelsin.
bunun birkaç nedeni var
1- eğer anahtar nötür üzerine takılmışsa ve fluoresant da metal ve betona deyiyorsa yapabilir
2- bazı kablo üretici firmaları kablo izolesine ucuz olsun diye başka maddelerde katıyo ve yanyana giden kablolarda akımı çok düşük olmasına rağmen bir atlama oluyor yani bir nevi bir direnç meydana geliyor. 10-15 volt bile atlama yaptığında lambanın uc kısımlarında
hafif bir beyazlık oluşur.
eğer lamba kapattıktan sonra birkaç saniye bu şekildeyse normal, dışarıdan veya içeriden lambaya bir yansıma olabilir mi?.
Kapattıktan sonra ışık vermesi ilginç,anahtarda atlama oluyor desen kısa süreli parlama ,yanma olur zaten cızırtı gibi bir ses duyarsın
ancak yanıp sönüyor ise ya lambanın kendi içinden olabilir(ki lambayı değiştirip denersin) , ya da tesisatta bu noktaya işin ehli bir elektrikçinin bakması gerekir,bağlantıda bir sorun olabilir.
REZİSTANS Bey. Yukarıda arkadaşların anlattığı gibi durum olsaydı, o zaman priz kontaklarında kısa devre olurdu diye örnek vererek açıklamak istedim. Anahtarda tabi ki nötr olmaz . aslm.