faz toprak sorunu

tolga264

Üye
Katılım
14 Eki 2008
Mesajlar
438
Puanları
1
arkadaşlar prizimizde faz toprak arası 120 volt civarı bir değer , nötr toprak arası 90 volt gibi bir değer okuyorum ve kontrol kalemi toprak ucunda yanıyor.faz nötr normal 220 v. sorun nerede olabilir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
topraklaman çok zayıf muhtemelen topraklama çubuğu veya levhası zemini taş strabilize veya topraktan uzak bir yerde yada temel taş kırınıtsı üzerinde
levhan çürümüş yada çubuk ufaktır
cihazlardan şaseden toprağa akan kaçak elektrik nötr olmadığından yani topraklamanın zayıf olması neticesiyle silinmemesinden ( %50 si tesisatta toprak hattı üzerinde yüksek voltaj olarak okuyosun
yada ciddi anlamda bir cihazın elektrik kaçırıyor
veya tesisatta faz toprak teması var
kaçak akım rolesi bağlayarak linye sigortaları tek tek deneyip kaçak hattı bulabilirsin
öte yandan topraklama çubuğuna 1 ad 1 mt som cu çubuk ekleyerek destekleyebilirsin
anlamadıysan ve ya yapamayacaksan ustalık belgesi olan uzman birinden yardım isteyiniz lütfen.
 
yavuz arkadasıma katılıyorum eyer uygunsa tuz ve kömür dökebilirsin eyer uygun degilse bol tuzlu su yap ve topraklama cubugunun oldugu bölgeye dökebilirsin.
 