slmlar,bugün yaptığım ölçümlerde bi binanın bazı prizlerinin faz-nötr ölçümü 220 iken bazıları 130 v ölçüldü,sebebi ne olabilir acaba ?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Prizlerin bağlı olduğu sigortayı kontrol edin.
 
Binaya üç faz geliyorsa binayı besleyen trafonun OG sigortalardan biri atmış olabilir.
 
tşkler,panoda bi sorun göremedim,tavaların yüksekte ve sık olmasından dolayı kablo takibi yapamadığım için ana sorunu çözemedim,alternatif olarak kabloyu 130 v ile besleyen kablodan ayırıp başka 220 v kablo beslemesiyle hallettim
 
Yani o kablonun yükünüde diğer kabloya yüklediniz.
Doğru bir çözüm yöntemi değil.
 
prizlerin bağlı olduğu hatta kak rolesi bağlayın arıza ortaya çıkacaktır
 