Faz-Faz mı Faz-Toprak Arıza Akımı mı Daha Yüksektir?

Katılım
4 May 2007
Mesajlar
131
Puanları
1
Yaş
39
faz-faz mı faz-toprak arıza akımı mı daha yüksektir? nötür direnci olmadığını var sayalım...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Tabiiki iki fazın çarpışması daha fazla akım demektir. Gerilim arttıkça akımda artar.
 
peki güç güç aynı olduğunda gerilim azaldığında akım yükselmez mi?
 
trafonun kısa devre empedansı sabittir. siz bu sabit empedans üzerindeki gerilimi artırırsanız gerilim/empedans tan akım da haliyle artar.
 
gerilimle akım doğru orantılıdır. gerilim arttığında akımda artar. dolayısı ile çekilen güçte artar. p=u.ı
Ters orantılı degilmi gerilim arttıkça akım düşmezmi..?
 
güçün aynı olduğunu nereden bildin ?

üstad sanırım arkadaş trafonun çıkışlarının direk kısa devre olmasını anlatmak istiyor

gerilimle akım doğru orantılıdır. gerilim arttığında akımda artar. dolayısı ile çekilen güçte artar. p=u.ı
ÜSTAD GERİLİMLE AKIM TERS ORANTILIDIR

Fazda gerilim+akım vardır. Nötr de ise sadece akım vardır. Dolayısıyla faz-faz daha risklidir
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
NÖTR DİRENÇ OLMASA sistem IT sistem olarak calısacaktır. Faz-toprak arızalarının algılanması daha zor olacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,195
Mesajlar
915,746
Kullanıcılar
449,970
Son üye
Liliane

Yeni konular

Geri
Üst