Fabrika ana şalter atmasi

Katılım
3 Ocak 2020
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
42
Slm arkadaşlar çalıştığım fabrikanın ana panosunda 3200 amper salter var çektiğim akım 1100 amper ayedas tan bana gelen sartel 2500 amper fabrika hafta içi çalışırken hiçbir sorun yok ama hafta sonu fabrika 2 gün yatınca çalışmaya başladığımız ilk gün ayedas tan gelen beslemenin yani 2500 amper lik tmş atıyor tabi ayedasin kendi panosu olduğu için mecbur atan salter kaldırmak için onları bekliyoruz her seferinde sarteli kaldırıp gidiyorlar sonrasında salter 1 hafta boyunca hiç atmıyor bide ilk hafta başı geceden başlıyoruz ilk gece fabrika yarı yarıya çalışıyor yeni 600 amper gibi diyelim sizce ayedasin salterimi arızalı yoksa sistemde genel bir sıkıntımı oluşuyor yardımlarınızı bekliyorum
 

Ekli dosyalar

  • 16242815695146403899962107602377.jpg
    16242815695146403899962107602377.jpg
    268.4 KB · Görüntüleme: 29
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Slm Sami bey benim kendi panomda ana şartel hariç bütün sartellerde kaçak akım rolesi mevcut zaten ayedasin şarteri çok eski tip onda kaçak akım rolesi yok sartel ayarlarinida ayedas en yuksegine ayarladı ama sonuç değişmedi
 
hafta sonları 5 er dakika şalteri açın. belki faydası olur. kablo ve yüklerde nem tutması sebebiyle atıyor olabilir.
 
Son düzenleme:
Kompansazyon panonuzda, yapısık kontaktör vs varmı. Manuel mı calısıyor. El ıle hepsını aynı andamı devreye alıyorsunuz.
 
Mazur görün ,araya girmek gibi olacak ama , o arkadaşın isminin doğru yazılışı "şalter"
 