1-bir akım trafosunun oranını düşürmelisinki reaktif güç rolen yükleri daha rahat görebilsin ,
2-eğer bu yerde üç fazlı alıcı fazla yoksa monofaze kondansatör ağırlıklı çalışmalısın
3-monofaze kondansatörleride devreye alabilmen için üç faz
üzerinden kompanze yapan ve akım trafosu üzerinden 10 ma lik akımı görebilen tense rolesini kullanmanı tavsiye ederim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
syn genç arkadaş güzel yorumlamış
400kva trafo demişsin 25/5 akım trafo demişsin o trafoya göre çok düşük tabi yüklerine göre ayarlamışsında
ama madem bu kadar düşük yükün varsa özel trafoya ne gerek var
yerinde olsam eğer bu düşük yükle sürekli devam edeceksen trafoya gerek yok tedaşa başvur trafo aboneni dondur ayırıcını açtır
tedaşın kendi şebekesinden 1 faz bir nötr alarak tekfazlı bir sayaçla ve yeni bir abonelikle devam edersen daha karlı olursun....
tabiki benim fikrim eğerki sadece küçük bir kaç lamba buzdolabı ve televizyonla devam edeceksen uygulamanı öneririm
yoksa tedaşta tüm özel trafolar için demir kaybı vardır bunu her ay ödemek zorunda kalırsın.........
 