Et-200s Haberleşme Sorunu

Katılım
9 Tem 2012
Mesajlar
235
Puanları
1
Yaş
33
Arkadaşlar herklese merhaba ;

Sistemimde s7300 cpu ve birde et200 modül var fakat haberleşmek istediğimde cpu yanındaki kartları görürken et200 ü görmüyor.

profibus konnektörü bağlantısından şüpeleniyorum , cpu ve et200 tarafında konnektörün giriş kısımlarına kabloyu bağladım konumlarıda cpu off , et 200 ise on konumunda.

son olarak dip switclerin olduğu kısımdaki en alt swith on konumunda mı yoksa off mu olmalı arkadaslar ? yada neyi temsil ediyor , yardımcı olursanız cok sevinirim.

İyi günler.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Eğer konnektöre tek kablo bağladıysan yani netwörk sonu ise sonlandırma direnci ON olacak ama eğer konnektöre 2 kablo bağlı yani netwörk ileri devam ediyorsa sonlandırma direnci OFF olacak. Bir et200 dip siviç adresleri ile Hardware'daki adresin aynı olduğunu kontrol edermisin.
 
ET200 ün üzerinedik siwiçler profibus adresidir. 1. 1 - 2. 2 - 3. 4 -4. 8 - 5. 16 - 6. 32 - 7. 64 anlamına gelir. Hardwer de verilen adres ile burada ayarlana adres aynı olmaz ise modül haberleşmez.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,214
Mesajlar
915,864
Kullanıcılar
449,995
Son üye
osmanguney15

Yeni konular

Geri
Üst