ET200S Bf hatası

Katılım
9 Tem 2012
Mesajlar
235
Puanları
1
Yaş
33
Herkese merhaba arkadaşlar ;

Sistemimde CPU317 2 PN/DP plc kullanıyorum. 2 servo sürücü birde et200 ile haberleşiyorum. Servolarda sorun yok ama et200 ile bitürlü haberleşemedim..

Cpu ve servoların profibus konnektörünün konumu "off", et200 son modül ve onunki "on"
konumunda. Adresini doğru verdiğimi düşünüyorum.

Profibus hattının haberleşme hızı 12Mbps , hata bu yüzden kaynaklanıyor olabilir mi ?
Yani ayrıyetten et200 e haberleşme hızı ile ilgili bir konfigürasyon yapılmalı mı ?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Eğer dp hattı uzun ise haberleşme hızını kesinlikle düşürmelisin.
 
Cok uzun degil aslında 15 metre falan , bu yuzden olabilir mi yani ?

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Bence default profibus hızı olan 1.5Mbps ile denemelisin.
Ayrıca ET200s modüllerinden herhangi birinin order kodunu hatalı girersen komple ET200s i göremezsin.
Kolay gelsin...
 