Yük devreye girdiğinde birkaç saniye sonra çıkıyorsa (sık girip çıkıyorsa) ton ve toff sürelerini kısa ayarla. (Bu durumda kontaktörler çabuk bozulur)
Yük devreye girice birkaç dakika kalıyorsa (sabit çalışıyorsa) yüksek tutabilirsin.
trc (tekrar alma) süresini de, kondansatörlerini hızlı deşarj ettirebilen bir üniten varsa kısa tutabilirsin. Yok eğer sadece deşarj dirençleri varsa eğer 10-12 saniyeden aşağıya ayarlama.
Yani bu değerler yük durumlarına göre + kondansatör deşarj durumuna göre belirleniyor.