konkaösr tesisinde ilk devreye girerken cosQ değerlerini 300 ve daha aşağıya düşürüyor ama daha sonra toparlayıp 1000 seviyelerine geliyor OG okuma yapıyoruz ve sistem %26 oranında endüktif cezaya giriyor buda faturayı biraz şişiriyor sizce ne yapılmalı
konkaösr tesisinde ilk devreye girerken cosQ değerlerini 300 ve daha aşağıya düşürüyor ama daha sonra toparlayıp 1000 seviyelerine geliyor OG okuma yapıyoruz ve sistem %26 oranında endüktif cezaya giriyor buda faturayı biraz şişiriyor sizce ne yapılmalı
yapman gerekenler
1.tüm kademeleri kontrol et kapasite değerleri normal mi
2. toplam kaç kademe var grupların kaç kvar yeniden dizilim yapman gerekebilir yüke göre
3.sabit grup yapabilirsin bu sabit grubu röleden önce kur
4. osos şifren var ise günlük yük analizi yap gündüz ve gece ihtiyaçlar farklı olabilir
5. yük analizi yaptıktan sonra kademeleri buna göre dizmen gerekiyor
6. kademe sayısını artırıp daha küçük gruplar ekle
Butun bunlara ek, konkasör motoruna paralel, lokal kompanzasyon yapın. Motor gücünü bılmıyorum ama, normal baglanması gerekenden az asagı baglayın, Bu bagladıgın kondansatör, rölenin gecikme/bekleme suresindekı reaktıfı azaltacaktır. Ben, buna benzer bir sistemde,ek kondansatörler baglayarak çözmüşdüm..
Butun bunlara ek, konkasör motoruna paralel, lokal kompanzasyon yapın. Motor gücünü bılmıyorum ama, normal bvaglanması gereknden az asagı baglayın, Bu bagladıgın kondansatör, rölenin geckme/bekleme suresindekı reaktıfı azaltacaktır. Ben, buna benzer bir sistemde, kolak ek kondansatörler baglayarak çözmüşdüm..