Enerji analizi ve ceza hakkında

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan sdag
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

sdag

Üye
Katılım
18 Ara 2009
Mesajlar
422
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba. Bir medikal firmasında faturaları inceledim, bir dönem ensuktif bir dönem kapasitifden cezaya girmiş.. örnek bir tüketim döneminde şu şekilde,
Güç:100kW

Aktif toplam tüketim 11443.6kWh
Enduktif toplam tüketim 3902.16kWh
Kapasitif toplam tüketim 2994.04kWh

End orani yüzde 34,09
Kap oranı yüzde 26,16

Bu iki oranda sınırı aşmış ama ceza enduktif ten yazılmış. Sorum şu oranı yüksek olanı mi baz alarak ceza yazılır? Bazı aylarda da kapasitif oran çok çıkmış ondan ceza yazılmış.. bir diğer sorum da şu, bu işletme de svc li sistem kursam sizce sorunu daha mı rahat çözerim. Çünkü her iki yük de dönem dönem cezaya girmiş
 
Son düzenleme:
Svc li ve reaktörlü bir sistem olmalıdır
 
Svc li ve reaktörlü bir sistem olmalıdır
üstat işletmenin bir kaç aylık analizi aşağıdaki şekilde. yani her iki reaktif de sınırları aşmış. bu tabloya göre klasik kompanzasyon yetersiz mi yoksa fazla mı? SVC li sistemi ilave edip kondansatörlere dokunmasam sanki daha sağlıklı çalışır gibi algılıyorum.. doğru mu düşünüyorum

0,6(monofaze)+0,6(monofaze)+0,6(monofaze)+0,8+1,7+3,6+18+18=43,90kVar


Yüzde 15Yüzde 20
kapasitifendüktif
Mart
49,5​
19​
Nisan
45​
29​
Mayıs
37​
39​
Haziran
27​
36​
Temmuz
26​
34​
sağolun yeterli cevabı buldum :)
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar bu faturada muhatabı kaynak ağırlıklı calışan bır fabrika.. Kapasitif yükü fazla cıkmış..
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20250915-145354.webp
    Screenshot_20250915-145354.webp
    81.4 KB · Görüntüleme: 19
Arkadaşlar bu faturada muhatabı kaynak ağırlıklı calışan bır fabrika.. Kapasitif yükü fazla cıkmış..
Bu kullanım sonucu çıkacak bir kapasitife benzemiyor . Aktif tüketimin neredeyse 2 katı kapasitif tüketim çıkmış . Kompanzasyon sisteminin gözden geçirilmesi lazım acilen .
 
Bu kullanım sonucu çıkacak bir kapasitife benzemiyor . Aktif tüketimin neredeyse 2 katı kapasitif tüketim çıkmış . Kompanzasyon sisteminin gözden geçirilmesi lazım acilen .
Üstat bugün kontrol ettıö. Kontaktörler sağlam ama kapasitif çok çok yazmış. İlk defa karşıma böyle bır durum çıktı.. Roleyı svc ki bir model ile değiştirip tekrar kuracağım
 