Enerji analizör verileri hakkında

TKAY

Üye
Katılım
4 Ağu 2007
Mesajlar
167
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar merhaba.

Entes MPR45S enerji analizörü ve EMG-12 ethernet modül kullanıyorum. Herhangi bir PLC ye bağlı değil.

ethernet üzerinden bağlandığım emg-12 modülünden modbus ile verileri okumaktayım. ancak veriler aşağıdaki gibi gelmektedir.

mor olan bölüm 3 fazı ayrı ayrı 223.4 v - 225.1v - 223.2 v olarak volt değerleri analizör ekranındaki değerler ile tablodaki değerler aynı.
kahve rengi: akım değer olmalı ( yaklaşık 50-60 amper arası)
sarı: watt
yeşil: Voltamperreaktans
mavi: voltamper
gri: cosQ
Bu değerler hatalı gelmektedir. Analizör ekranı ile aşağıdaki göstergeler tutmamaktadır.

Bu değerleri daha kolay alabileceğimiz bir yöntem var mı?


1549032152339.png



Entes EMG-12 register adres listesi

1549032355811.png
 
TKAY Merhabalar;
Cihazın registır listesinden voltaj,akım,ve frekans için işaretsiz 32 bit okumanız gerek,siz 16 bit okuyorsunuz ,32 bit okursanız modbuss poll 32 bitler long tipinde olabilir.
Ayrıca güç verisinide float olarak okumanız gerek yine 32 bit olacak.

Kolay Gelsin
 