Merhaba,

https://www.janitza.com/datasheets.html

adresinden "Janitza_Datasheet-UMG96-S2_en.pdf" dokümanını indirdim ve "Serial interface RS485 - Modbus RTU/slave 9.6 kbps, 19.2 kbps, 38.4 kbps " şeklinde bir bilgi var.

Daha sonra

https://www.janitza.com/manuals.html

adresinden de "Janitza-Manual-UMG96S2-Modbus-address-list-and-formulary-en.pdf" dokümanını indirdim... (Alman kafası bu şekilde çalışıyor. Neyse...)

Adreslerin 19000 den başladığını öğrendim.

Ayrıca her iki dokümanı eke de ekliyorum.
@tr_escape arkadaşın yukardaki incelemesine göre cihazın seri iletişim protokolü rs485 olarak görünüyor.

Bence Usb to rs-485 dönüştürücü kullanmalısınız
 
Konu Sah
E

e1l2k3t4

Üye
Katılım
15 Şub 2019
Mesajlar
31
Puanları
3
232 çıkışı da var.
 
Konu Sah
E

e1l2k3t4

Üye
Katılım
15 Şub 2019
Mesajlar
31
Puanları
3
merhabalar, biraz yoğundum ilgilenemedim 2 gündür ama yapamadım , bugün tekrar deneyeceğim, bağlantıları yaptım cihaz haberleşme parametrelerini de girdim ama bir türlü ulaşamadım cihaza.
Cihaz adresini 5 yaptım , haberleşme ayarlarını yapım , durdurma bıtıni programda 2 yaptım , durdurma bıtı harıcı kısmını anlamadım, resımdeki örneği yapmak için nasıl doldurmam gerekecek.
 

Ekli dosyalar

  • 112.8 KB Görüntüleme: 4
  • 122.8 KB Görüntüleme: 4
  • 115.7 KB Görüntüleme: 4
Son düzenleme:

tr_escape

Üye
Katılım
6 May 2008
Mesajlar
535
Puanları
8
Tavsiyem önce çok temelden gidin Com5 tamam, Slave ID 1 yapın. Stop biti de 1 yapın tekrar deneyin.
Baudrate eğer dokümanda 9600 diyorsa ve sabitse tamam ama değiştirilebilen bir ayarsa cihazdaki ile PC tarafında aynı olmalı.

Bir de resimlerde ProfiBus dan da bahis ediyor cihazınızın Modbus ayarında olmasını da sağlayın belki gözden kaçmıştır.
 
Konu Sah
E

e1l2k3t4

Üye
Katılım
15 Şub 2019
Mesajlar
31
Puanları
3
onları denedim, cihazda arıza olabilir diye düşünüyorum. Aklıma başka bir şey gelmedi çünkü.
 

tr_escape

Üye
Katılım
6 May 2008
Mesajlar
535
Puanları
8
Haberleşme yaptığınız Rs232'ti boşta iken TX ucu ile RX (2 ve 3 ancak 5 boşta) ucunu kısa devre yapıp sorgulamanızı cevap olarak alıp almadığınızı da gözden geçirin , bazen Rs232 lerde de sıkıntı olabiliyor.
 