Selamın Aleykum ustalarım
Süzme sayaç haricinde mesela bir binadaki tali panoların ne kadar enerji harcadığını
görebileceğimiz bir ürün varmıdır?Varsa eğer ürün bilgisini paylaşırmısınız
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,630
Beğeniler
3,404
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#2
Monofaze fiş tipi,trifaze V otomat tipler var.Trifaze için ENTES-KAEL web sitelerini,monofaze için google
araması yapabilirsiniz.
 
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
479
Beğeniler
203
Puanları
33
Yaş
22
#3
Monofaze fiş tipi,trifaze V otomat tipler var.Trifaze için ENTES-KAEL web sitelerini,monofaze için google
araması yapabilirsiniz.
ustam

peki biz mesela kat panolarındaki harcanan enerjiyi ölçmek istesek.
bunu enerji analizörü ile yapabilirmiyiz?
yani süzme sayaç gibi panonun birine bu analizörü bağlasak,bu panoya bağlı yüklerin harcadığı enerjiyi
kwh cinsinden aylık bazda takip edebilirmiyiz.?
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,630
Beğeniler
3,404
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#4
Tabiki.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,630
Beğeniler
3,404
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#6
Monofaze olanlar 3 kw a kadar akım trafosuz,trifazeler akım trafoludur.
 
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
479
Beğeniler
203
Puanları
33
Yaş
22
#7
Monofaze olanlar 3 kw a kadar akım trafosuz,trifazeler akım trafoludur.
ustam benden bu kadar kolay kurtulamazsın:)
youtube den ızledim enerji analizörü bağlantısını.
kafamda söyle bir soru oluştu.trıfaze analizör bağlıcaz panolara fakat bunun için tek akım tarfosu yeterlimi?yoksa her faz için 3 adet akım trafosumu gerekiyor?
2.sorum.analizör fiytları biraz pahalı.süzme sayaç taksam sadece kaç ampere kadar ölçüm yapabiliriz peki?süzme sayaç için de akım tarfosu gereklimi.?
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,630
Beğeniler
3,404
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#8
Trifaze ölçüm için,her faza akım trafosu konmak zorunluluğu var ( dengesi yükler için ).Süzme sayaçlarla 100 ampere kadar ! ( sayaççılar öyle diyor ) akım trafosuz ölçüm yapabilirsiniz.Sayacı alırken,üzerinde 10 ( 100 ) yazdığına dikkat edin.

Sayfa 18
 

Ekli dosyalar

  • 3.4 MB Görüntüleme: 1
Son düzenleme:
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
479
Beğeniler
203
Puanları
33
Yaş
22
#9
Trifaze ölçüm için,her faza akım trafosu konmak zorunluluğu var ( dengesi yükler için ).Süzme sayaçlarla 100 ampere kadar ! ( sayaççılar öyle diyor ) akım trafosuz ölçüm yapabilirsiniz.Sayacı alırken,üzerinde 10 ( 100 ) yazdığına dikkat edin.

Sayfa 18
ustam daha soracağım şeyler var.
örneğin biz analizör aldık.bir tane klima santraline bunu bağlayacağız.aylık ne kadar enerji harcamış grömek istiyoruz..
bağlantıyı nasıl yapacağız..nyy kablo kompağa giriyor.çıkışı cihaz içindeki sigortalara ve diğer şalterlere dağılıyor..analizör ve akım trafolarını biz nereye bağlayacağız.bunu çözemedim.?ayrıntılı olarak açıklayabilirmisiniz?
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
2,630
Beğeniler
3,404
Puanları
1,308
Konum
İstanbul
#10
Ölçmek istediğiniz hat üzerine bağlanacak.
 