enerji ölçümü hakkında

çaylakelektrikçi

Katılımcı Üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
559
Beğeniler
254
Puanları
58
Yaş
22
#12
Trifaze ölçüm için,her faza akım trafosu konmak zorunluluğu var ( dengesi yükler için ).Süzme sayaçlarla 100 ampere kadar ! ( sayaççılar öyle diyor ) akım trafosuz ölçüm yapabilirsiniz.Sayacı alırken,üzerinde 10 ( 100 ) yazdığına dikkat edin.

Sayfa 18
ustam bişey sormak istiyorum..sayacı alırken üzerinde 10(100) yazdığına dikkat edin demişssiniz.
elimde bir adet 3 fazlı sayaç var.üzerinde 3x0.25-5(100)yazıyor..Ben bunu 50 kva lık bir makinaya bağlamak istiyorum.Olmaz mı bu sayaç?
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,092
Beğeniler
4,130
Puanları
1,708
Konum
İstanbul
#13
Muhtemelen x5 sayaç.Öyleyse,akım trafolu
bağlantı yapmanız gerekir.Ben o lafı,direk
bağlantılı sayaçlar için söylemiş olmalıyım.
 

çaylakelektrikçi

Katılımcı Üye
Katılım
21 Şub 2016
Mesajlar
559
Beğeniler
254
Puanları
58
Yaş
22
#14
Muhtemelen x5 sayaç.Öyleyse,akım trafolu
bağlantı yapmanız gerekir.Ben o lafı,direk
bağlantılı sayaçlar için söylemiş olmalıyım.
yok ustam x5 sayaç değil bu.üzerinde 1-3 4-6 7-9 bir de nötr girişileri var.
ben bu sayacı 3 faz girip çıkan 80 amperlik bir sigortaya paralel olarak bağlasam ölçüm alabilirmiyim.?
yani sigortanın girişinden 3 faz sayac girişlerine,sigortanın çıkışlarından 3 faz sayaç çıkışlarına bağlasam olur mu?
kablolar kalın olduğu için sayaca girdi çıktı yapamıyorum çünkü.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
3,092
Beğeniler
4,130
Puanları
1,708
Konum
İstanbul
#15
Olmaz.Sigorta çıkışı sayaca girecek,sayaç