selamlar

elimizde endress hauser 80F25 tipi bir flowmetre var flowmetre çıkışı istenirse pals cıkışı istenirsede 4-20mA. çıkış vermekte puls çıkışının nasıl kullanılacağını biliyorum ama flowmetrede 4-20mA nasıl kullanıcaz bunu öğrenmek istiyorum

örneğin parametre ayarlarından 1000 litre geçtiğinde 20 mA ver deyip,

0 litrede 4 mA
250 litrede 8 mA
500 litrede 12 mA
750 litrede 16 mA
1000 litrede 20 mA mi görüyoruz.

kısacası 4-20 mA çalışan flowmetrelerin ölçümünü nasıl yapıyoruz.
 
Selam,
Sanırım bahsettiğiniz biçimde kullanmak için seviye ölçümü yapıyor olmanız gerekir.
Yani kapasitesi belli bir tanktan eksiltme yapıyor olmalısınız, veya kapasitesi belli bir tanka dolum yapıyor olmalısınız.
Bu durumda , örneğin 1000 litre kapasiteli bir tanka dolum yaptığınızda ve hattınızdan 1000 lt. geçtiğinde, siz 20mA değeri yerine tank seviye skalasında full görürsünüz.
Veya bunun tam aksi biçimde düşünürseniz, aynı tankı boşalttığınızda değer 20mA'den 4mA'e doğru düşerken siz bunu op.panelde seviye olarak izleyeceksiniz.
 
öncelikle ilginiz için tesekkürler

dediniz gibi bir seviye ölçümü yapıyoruz hidrostatik seviye ensturumanlarıyla örnek verdiğimiz gibi kapasitesi 1000 litre olan tank full doluyken 20 mA, 500 litre doluyken 12mA, boşkende 4mA alıyoruz

ancak sizin bahsettiğinizin sanırım flowmetreyle bir ilgisi yok bu işi zaten seviye ensturumanlarıyla yapmaktayız.

saygılar...
 
simdi 4 ma de 0 vede 20 ma de ıse 1000 goruyorsunuz.ama aradakı degerler ıcın basıt hesaplama yontemıyle 1000/16=62,,5 sabıtını bır yere not etmelısınız bu 1 ma artısa karsılık gelen akıs mıktarıdır
6 ma gecerken 6*62,5=375 degerını okursunuz
 
Tekrar merhaba,
Sanırım söylemek istediğimi anlatamadım.
Sizin seviye ölçüm cihazları ile yaptığınız ölçümü, flowmetrenin verdiği değerleri kullanarak yapabileceğinizi söylemek istemiştim.

Yani flowmetrenin geçen miktara göre vereceği mA değerini bir seviye değerine veya doğrudan sayısal değere litre/hektolitre... gibi dönüştürebilirsiniz ve flowmetredeki 4/20 mA'i böyle kullanabilirsiniz demek istedim.
iyi çalışmalar
 
QPC ' Alıntı:
öncelikle ilginiz için tesekkürler

dediniz gibi bir seviye ölçümü yapıyoruz hidrostatik seviye ensturumanlarıyla örnek verdiğimiz gibi kapasitesi 1000 litre olan tank full doluyken 20 mA, 500 litre doluyken 12mA, boşkende 4mA alıyoruz

ancak sizin bahsettiğinizin sanırım flowmetreyle bir ilgisi yok bu işi zaten seviye ensturumanlarıyla yapmaktayız.

saygılar...
sımdı arkadasım sadece 500 lıtrede takıldım sız bu 500 lıtreyı tam olarak olcuyormusunuz acaba normalde benım hesabıma gore 12 ma de 750 lıtre olmalı
hesabımda sudur .sımdı 4 ma de eger 0 lıtre ıse
20 ma de ıse 1000 lıtre ıse
20-4 =16 ma degısıme karsılık 1000 lıtrelık bır degısım gelmektedır
1000/16=62.5 yanı 1 ma artıs degerı 62.5 lıtreye denk gelmektedır.
eger 12 ma ıse 12*62.5=750 lıtre cıkmakta hesap 500 degıl
500/62,5=8 ma gecmesı gerekmektedır fakat
0-20 ma ıse
12 ma de ıse 600 lıtre cıkmaktadır.bu nedenle olan mıktar gercekten bumu acaba dıye takıldım
 
Selamlar

siz
"1000/16=62.5 yanı 1 ma artıs degerı 62.5 lıtreye denk gelmektedır."
kısmına kadar doğru hesap yapmışşınız.
diyelimki biz 12mA gördük, bizim 0 noktamız 4 mA olduğundan aslında değisen oran 8 mA.dir
(12mA - 4mA = 8mA)

şimdi 8 mA X 65,2 = 500 litre yapar.

yani biz 12mA gördük ama 4mA başlangıç değerine göre değişen 8 mA dir.

buna göre basitten bir hesaplama yaparsak aşağıdaki değerler çıkacaktır.

20 mA -> 1000 litre
16 mA -> 750 litre
12 mA -> 500 litre
8 mA -> 250 litre
4 ma -> 0 litre

umarım yeteri kadar açıklayıcı olmustur herkese iyi çalışmalar.
 
starelektroteknik arakadaşıma bir soru:

hani verdiğimiz örnekte demiştik ya 1000 litrede 20 mA ver, 0 litrede 4mA. diye

diyelimki artık 1000 litre yerine ürünü artık maksimum 100 litre alıcaz bir bakıma ölçme işlemini hassaslaştıracaz yani flowmeterın artık bize 100 litrede 20mA , 0 litredede 4mA vermesini istiyoruz

iste bu işlemi flowmetre üzerindeki tuşlarını kullanarak ve varsa eğer parametrelerini değiştirerekmi yapıcaz yani flowmetre bize böyle bir özellik sunuyormu

yoksa flowmetre değerleri sabit olup plc tarafındamı bir değişiklik yapmamız gerekiyor.

saygılar...
 
opc kardesım o konuda haklısınız .ben o ayrıntıyı gozden kacırmısım tesekkurler
 
QPC dostum; tabiki plc yada gösterge skalasıında ayarlanır. örn:0-100 bar, 0-500 santiğrafderece,-250-800 derec gibi.
bunların hepsinde de 4-20 mA kullanılır. % 100 üst limitinizdir.% 100 ne yazarsanız ,o değeri 16 ya bölün bulduğunuz değer 1mA 'in karşılığıdır.
umarım yardımcı olabilmişimdir.
 