Elektrik sayaçları

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
Arkadaşlar,

Elektrik projelerinde zaman zaman görüyorum. 63A sigorta konulmuş. Sayaç ise 30A.

Sayacın sigorta akımına uygun seçilmesi gerekmiyormu? Sigorta 63A olduğu için sayaç üzerinden 63A'lık akım geçmesi muhtemel 30A yükten sonra sayaç zarar görmez mi?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
bu sayaç muhtemelen 10(30)A kısa süreli 30A geçebilir ancak dediğiniz gibi sayaca zarar gelebilir.

ancak eğer bu sayaç x5 ise bir trafonun ucuna takılmalı doğrudan bağlıyamazsın

bence tek hat şemanızı takip edin
 
Konuyla ilgili olarak yapmış olduğum araştırmalarda örneğin3x10(60)sayacın üzerinden 60A yük'ü sürekli olarak geçirebildiğini öğrendim.

İlgili sayaclar için uluslar arası standartlara göre sayacın maksimum akımının %5inde düzgün çalışması istenmekteymiş. 60A sayacın %5'i 3A yapıyor sayaçfirmaları bu akımı 10A olarak alıyorlar. Diyorlar ki benim sayacım 10A de düzgün çalışır.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,189
Mesajlar
915,718
Kullanıcılar
449,957
Son üye
sezercakmak

Yeni konular

Geri
Üst