Merhaba.Doğalgaz borularından en az 30 cm. mesafede çekilecek şekilde olmalıdır.Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliği bu sınırı koymuştur.Daha yakın olması (Zorunlu) durumlarda gaz şirketinin onayı veya gerekli emniyet tedbirleri tam alınarak bu kablo çekilebilir.Bu emniyet tedbiri kapalı bir plastik boru şeklinde olmalıdır,kablo kanalı bir yanı açıksa,tam da kapalı değilse bu koruma sınıfına ne yazık ki giremiyor.Yani özel bu plastik koruma 30 cm.' den çekilen kabo hattına yakınsa (Buvatlara çok yakın geçerken doğalgaz borularına geçirilen dikişsiz plastik boru gibi) yapılmalıdır.Ama 30 cm.lik bu uzaklığı tam korursanız çekerken bir sorun olmayacaktır,asıl yönetmeliğe göre de.
Prizden alınan ve lambaya anahtarla çekilen kablo hattı için genel kural olarak sigortaya gerek yok,sn.Vacip DENİZ'in de açıklıkla belirttiği gibi.Buvattan bu kablo çekilse idi,ayni buvattan çekilen klima hattı kablolarının çekilmesindeki gibi ayrı bir sigorta kutusu+sigorta (10 amper aydınlatma sınırı için) koymak da gerekirdi.Ama prizin zaten panoda hazırda 16 amperlik sigortası mutlaka olduğundan bu durumda ek sigorta koymaya gerek yoktur.Kolay gelsin.