Elektrik Pano testlerinde izalasyon, yüksek gerilim ve süreklilik testlerindeki olması gereken değer

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
Arkadaşlar,

Elektrik pano imalatçılarının atölyelerinde yapması gereken testler esnasında, Ölçüm sonuçları için olması gereken standart değerler aşağıda bulunmaktadır.

İzalasyon testi standart değeri:uygulanan gerilimx1000. örneğin test esnasında 500VDC gerilim uygulamışsak. Çıkan sonucun 0,5MΩ dan büyük bir değer olması gerekmekte.
Süreklilik Testi:Panoların kapıları ile toprak barası arasına uygulanır. bu testin amacı Kapıların topraklamasının yapılıp yapılmadığının kontroludur.Çıkacak sonucun 0, dan küçük bir değer olması gerekmekte.
Yüksek gerilim testi:Çıkan sonucun 100mA küçük bir değer olması gerekmekte.

Konu ile ilgili IEC standardı. Ekte bulunmakta.
 

Ekli dosyalar

  • Pano Yüksek gerilim, izalasyon ve süreklilik test değerleri.pdf
    234.7 KB · Görüntüleme: 44