Dy11 ve Dy5 baglantılı transformatorler bırlıkte paralel kullanılır mı ?

haykiris06

Üye
Katılım
13 Ara 2008
Mesajlar
232
Puanları
1
Dy11 ve Dy5 baglantılı transformatorler bırlıkte paralel kullanılabılır mı ? acil lazım .. bu ıkı transformatorun elektrıksel ozellıklerı ( kayıpları aynı ) 1000kva guclerındeler paralel baglanıp 1000kva lık yuku beslenecekler ,, faz dıyagramlarında gerılımler bırbırını goturuyor .. acaba bırlıkte kullanılıyor mu ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
DYn5 trafonun primer uçlarını R-S-T,
DYn11 trafonun primer uçlarını S-R-T, şeklinde irtibatlarsanız, trafoların çıkış gerilimleri aynı fazda ve dizilimde olurlar.


Kolay gelsin.
 
Yukardaki bağlantı işinizi görebilir ama tavsiyem ezbere iş yapmayın. Olayın mantığını öğrenin. şöyleki Dyn5 ve Dyn11 trafonun vektör diyagramlarını çizin, mesela AG an vektörü Dyn11 trafoda AB vektörüne paralel iken Dyn5 trafoda AG an vektörü BA vektörüne paraleldir. burda önemli olan vektör gruplarının paralelliğinin sağlanmasıdır. mesela Dyn5 i Dyn11 gibi kullanacaksanız eğer an vektörünü elde edebilmek için hangi bağlantıyı değiştirmeniz gerekecek bunu siz daha kolay görüp cevaplayabileceksiniz.
işin içinden çıkmakta zorlanır iseniz Best trafonun internet sitesinde bir kaynak var ondan faydalanabilirsiniz
 
şimdi şekle ve vektör diyagramlarına bakmak yerine, elimize seri lamba veya voltmetreyi alıp ölçüm yapsak olur sanırım. 1. trafonun sekonder ucundan birine ölçü aygıtının bir ucunu dokundurup, sonra 2. trafonun uçlarına sırayla 2. ucunu dokundurduğumuzda hangi 2 uçta gerilim yoksa yada lamba yanmıyorsa o iki uç birbirine bağlanacak demektir.
 
şimdi şekle ve vektör diyagramlarına bakmak yerine, elimize seri lamba veya voltmetreyi alıp ölçüm yapsak olur sanırım. 1. trafonun sekonder ucundan birine ölçü aygıtının bir ucunu dokundurup, sonra 2. trafonun uçlarına sırayla 2. ucunu dokundurduğumuzda hangi 2 uçta gerilim yoksa yada lamba yanmıyorsa o iki uç birbirine bağlanacak demektir.

Dyn5 ve Dyn11 bağlantı gruplarına sahip 2 trafonun primer taraftaki bağlantılarını aynı motor dönme yönüne göre bağlarsanız, trafoların sekonder gerilimlerinden hiçbiri aynı fazda olmaz. Yani paralelleyemezsiniz. Bu yüzden primer bağlantıları farklı motor dönme yönüne göre yapılmalıdır.
 
Dyn5 ve Dyn11 bağlantı gruplarına sahip 2 trafonun primer taraftaki bağlantılarını aynı motor dönme yönüne göre bağlarsanız, trafoların sekonder gerilimlerinden hiçbiri aynı fazda olmaz. Yani paralelleyemezsiniz. Bu yüzden primer bağlantıları farklı motor dönme yönüne göre yapılmalıdır.

vektörel olarak bunun nasıl oluştuğunu gösterir misiniz?
 