Şantiyede 35 m lik aydınlatma direkleri kullanacağız,direklerin üstünde sadece aydınlatma armatürleri var,1000 W *6 adet,bu direğe nasıl bir yıldırımdan koruma veya paratoner sistemi kullanabiliriz.Tek başına krom kaplı prinç uç iş gürür mü
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Eğer koruma sahası düşünmüyor iseniz,direk üzerine yakalama ucu koymanız ve direğe
topraklama hattı yapmanız yeterlidir.Ancak,direğe düşecek yıldırımlardan aydınlatma arma-
tür ve beslemelerinin etkilenmesini önlemek için,aydınlatma devrelerine izole trafo ve B+C
tipi AG koruma parafudrları koymanız gerekir.Bu tesisatı yapmadığınız takdirde,yıldırım düş-
mesi halinde,tüm atdınlatma tesisatının yanmasına sebep olursunuz.AG KORUMA ŞART.
Eğer koruma sahası düşünmüyor iseniz,direk üzerine yakalama ucu koymanız ve direğe
topraklama hattı yapmanız yeterlidir.Ancak,direğe düşecek yıldırımlardan aydılatma arma-
tür ve beslemelerinin etkilenmesini önlemek için,aydınlatma devrelerine izole trafo ve B+C
tipi AG koruma parafudrları koymanız gerekir.Bu tesisatı yapmadığınız takdirde,yıldırım düş-
mesi halinde,tüm atdınlatma tesisatının yanmasına sebep olursunuz.
Bildiğimiz 220 / 220 veya 380 / 220 voltluk,primer-sekonder arası ekranlı ve armatür gü-
cünde bir trafodur.Bu trafonun,primer ve sekonder sargılarına B+C yıldırım darbe koruyucu-
ları bağlanmalıdır.Direğe yıldırım düşmesi halinde,darbenin,sekonder sargılara geçmesini ön-
lediği gibi,primer sargılarını ve besleme hatları da korunmuş olur.