Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhaba.
vfd el serisinde MI1 İLERİ MI2 GERİ KONTAK GİRİŞLERİ. DCM yi anahtarla bu girişlere kontakla
01:00= Max çıkış frekansı. Motoru kaç devirde çalıştıracağın frekans. Girilen değer x 60 = devir ör: 400 x 60 = 24000 devir
01:01= Max çıkış voltaj. 00 daki değerle aynı olsun.
02:00= Deviri sürücü üzerindeki potansiyometreden ayarlamak için 4. Dışardan pot bağlamak için 1. seçilir. potansın kenar ucunun biri +10v. diğer kenar ucu ACM. orta ucu AVI/ACI gir. 10 k yeter.
01:09= hızlanma zamanı.
01:10= durma zamanı.