Arkadaşlar sizin bir konuda fikrinizi almak istiyorum.

Bir işyerindeki makinada delta ss plc ve 10inç dop ekranı var.

Ekrandan programı çekmek isterken boş projeyi dopa göndermiş oldum.

Sistemin yazılımını ben yapmadım. Plc yazılımını çekebildim.

Sistemin çalışabilmesi için dop ekranın eski programı olması gerekiyor.

Yazılımın kimin yaptığı da belli değil. Yeniden plc ve ekranı yeniden yazayım desem

makina çok karışık. Bu durumda bana ne tavsiye edersiniz.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Öncelikle geçmiş olsun..Bazen bu tarz sorunlar oluyor.Yeni yeni artık download ve upload işlemlerinde bir kaç uyarı pencesinden sonra işlemler yapılmaya başlandı.

Kimin yaptığı belli değil ise , bence yapılacak tek şey PLC programını inceleyip değişkenleri bulmaya çalışman ve kullanan operatörden tam anlamı ile nasıl çalıştığı bilgisini alarak yeni ekran yazılımını yapman.
Makine çok karışık olsada bunu başarmak hem sana daha fazla bilgi edindirir, hemde güvenin artar diye düşünüyorum.

Altından kalkamayacağın kadar karmaşık iseveya çok acil durum varsa bir firmadan yardım alman daha iyi olacaktır.
 
Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi tek dokunuşla büyük bir problem oluştu.

Dediğiniz şekilde operatörle bir görüşeyim. İnşaaalah bir sonuç alırım.

Plc programını çektim ama açıklamaları gelmemiş. Bunun için bir çözüm

varmı acaba?
 
Programınızın herhangi bir yedeği yoksa ve aynı makinadan başka bir yerde olupta yedek alabilecek durumda da değilseniz, Orhan bey'inde belirttiği gibi yeniden yazmanızdan başka yol kalmıyor.
 
Cavabınız için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili deltaotomasyon sitesine bir konu açtım. Ama cevap yazan olmadı.

Bu konuda sizler yardımcı olursanız çok sevinirim. Delta otomasyon sitesindeki msj şöyle:


"Merhaba arkadaşlar. Bir konuda sizin yardımlarınıza başvurmak istiyorum.


Ekranı kaybedilmiş bir sistemi tekrar ayağa kaldırmam gerekiyor. Sistemden plc yazılımını


çektim. Panoda gördüğüm şekliyle ss2 cpu, 1 adet anolog modül, bir adet DTC sıcaklık


modülü, bir kaçtane I/0 modülü var. Birde DOP ekran vardı. Şimdi ben ekran yazılımı olmadan


PLC programı üzerinden sistemi çözmeye çalışacağım. PLC programını inceledim ama bazı


yerleri anlamadım. Örneğin;


*C 251 counterini hiçbir yerde artır azalt yapmamış. Hızlı sayıcı olarak encoderden bilgi okudu desek, hiçbir yerde aktifte etmemiş. Muhtemelen set değerini ekrandan girmiş,


*Birde yazılımda 485 haberleşme ayarları yapmış. Acaba neyle haberleşmiş olabilir. Gördüğüm şekliyle plc'nin rs232 girişini hiç kullanmamış. Dopun iki adet comportunu kullanmış. Sistemi tam inceleyemedim. Hafta sonu gittiğimde detaylı bakacağım. Ama bu arada en azından plc yazılımını anlamaya çalışayım.


Yazılımı eke koyuyorum. Arkadaşlar yazılım mantığını inceleleyip fikirlerini burada paylaşabilirler ise çok sevinirim.

Delta Otomasyon • Başlığı görüntüle - PLC YAZILIM YARDIM
 
Merhaba sayın üyeler
Sorum şu
1150/1260=0.91
Yani banttan geçen günlük sağlam ürün başarı oranı %91
Bu bölme işlemini delta plcde yapamadım
 
D0 1150 olsun D2 1260 olsun
FLT DO D10
FLT D2 D20
DDIVR D1O D20 D30

D30 değerini 0,91 olarak verir.

Flt mevcut değeri float virgüllü sayı yapar
Ddivr, float virgüllü sonuç verecek bölme işlemidir.
 