Delta Plc 14ss2 Interrupt Problemi

Katılım
10 Haz 2009
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
45
MErhaba,


Mekanik switch ile çalıştırdığım interruptu fotoelektrik sensörle çalıştıramıyorum. Aynı ladder diagram aynı girişi kullanıyorum. Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Sensor npn pnp hangi tip?

Mekanik switch bağlıyken plc ss ucu artı ise sensor npn, eksi ise pnp tip olmalı.
 
sensörüm pnp. ss ucu ekside. bağlantılarımda sıkıntı yok. interrupt içermeyen programda test ettiğimde fotelektrik sensör çalışıyor.
 
Sensör doğru bağlı diyorsunuz.
Program çalışan aynı program diyorsunuz.

Bu durumda biraz daha bilgi vermelisiniz bağlantı şeması, sensör, vb hakkında.
 
DI (disabled interrupt) kaldırısam fotoelektrik sensor çalışıyor.
 
DI yı kaldırmayın. Kaldırdığınızda -eğer aynı program ise- mekanik swith ile de çalışmayacaktır.
İlk başta Enable İnterrupt yapın DI kullanmayın.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…