MErhaba,


Mekanik switch ile çalıştırdığım interruptu fotoelektrik sensörle çalıştıramıyorum. Aynı ladder diagram aynı girişi kullanıyorum. Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
 
Sensor npn pnp hangi tip?

Mekanik switch bağlıyken plc ss ucu artı ise sensor npn, eksi ise pnp tip olmalı.
 
sensörüm pnp. ss ucu ekside. bağlantılarımda sıkıntı yok. interrupt içermeyen programda test ettiğimde fotelektrik sensör çalışıyor.
 
Sensör doğru bağlı diyorsunuz.
Program çalışan aynı program diyorsunuz.

Bu durumda biraz daha bilgi vermelisiniz bağlantı şeması, sensör, vb hakkında.
 
Adsız.gif
DI (disabled interrupt) kaldırısam fotoelektrik sensor çalışıyor.
 
DI yı kaldırmayın. Kaldırdığınızda -eğer aynı program ise- mekanik swith ile de çalışmayacaktır.
İlk başta Enable İnterrupt yapın DI kullanmayın.
 