Ikitelli OSB
Ustalar delta isi kontrol modulu dtc 1000 kodlu modul fabrika ayarli olarak gelmekte ben bu ayari nasil degistirebilirim pt 100 olarak geliyor ama biz k tipu sensor kullaniyoruz resimde gorunen usb 485 cevirici ile cihazla haberlesebilirmiyim hangi deltada hangi programi kullanmam gerekiyor
 

Ekli dosyalar

  • 1550684171815408377014556420454.jpg
    1550684171815408377014556420454.jpg
    338.2 KB · Görüntüleme: 74
  • 1550684233323251726479955138496.jpg
    1550684233323251726479955138496.jpg
    421.7 KB · Görüntüleme: 67
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Baglanti bolumunu gordum elimdeki usb cevirici ile baglanti kurabilirim nasil yapabilirim sema vs varmi acaba
dtc1000c_p.jpg


Usb'den sonra iki uç çıkarıp cihazın pinlerine girmeniz gerekiyor.

Delta'da bulunan IFD6500 kodlu ürün işinize yarayacaktır
ifd6500_p.jpg
 
Baglantilari yaptim ancak dtc ile baglantiyi nasil kurucam
Yani su an fabrika ayarlarini nasil degistirebilirim birde degistirecegim cihazin hangi ayarda oldugunu nasil anlarim
 
Sayin dogan yardimlariniz icin tesekkurler bir sorunumuz daha var dtc 1000 calistigi yerde bazen olcum yapmiyor bir sure sonra olcum yapmaya devam ediyor yeni dtc 1000 ni yardimlariniz sayesinde bugun taktik ancak arizanin dtc den kaynaklanmadigini gorduk oteki dtc de de bahsettigim ara sira olcum yapmama sonrasinda yapma seklindeki ariza nerden kaynaklanabilir termokopilide degistik tamamen kapaniyor isiklar sonuyor bir muddet sonra calismaya basliyor ne olabilr
 
Dtc besleme klemensine ve Termokupl kablosunun shield kısmına topraklama verdiniz mi? Topraklama bu işin en önemli kısmıdır en iyi programıda yazsanız parazit size kök söktürür çoğu zaman. Dtc yakınlarında inverter varsa parazit yayması oldukça sık rastlanan bir durumdur. Topraklamanın pano içerisindeki elemanların uygun yerlerine gittiğinden emin olun.
 