dc sürücüyü pot ile kontrol edeceğim klemens baqğlantısını gösterirmisiniz.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
dc dimmer devrelerine bakınız
 
sürücüm gefran 110 amper
 
TPD32-EV modeli ise 19 numaralı klemensi (+24), 12 (enabe drive) ve 13 (start) klemensleri ile köprülüyorsun.

5 k potansiyometreyi 7 numaralı klemense (+10V) 1 ucunu, 2 (Analog gişin - si) ve 9 numaralı klemense (0 Volt) diğer ucu bağlıyorsun. 2 si de potun diğer ucundan olacak. Potansiyometrenin HAREKETLİ (ORTA) UCUNU da 1 numaralı klemense Yani Analog input 1'in + sına bağlıyorsun.
 