data kaydırma

Katılım
26 Kas 2007
Mesajlar
105
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar simatic maneger da m0.0 yükselelen kenarı ile

md10 daki derğeri
md14 e md14 teki değeri
md18 e md18 deki dğeri md22 ye
kaydırmak istiyorum
bu işlemi nasıl yapabilirm.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
A M 0.0
FP M 0.1
= M 0.2
A M 0.2
JNB ok
L MD 18
T MD 22
L MD 14
T MD 18
L MD 10
T MD 14
ok: NOP 0
 
çok teşekkürler beni önemli bir derten kurtardın ladder da baya ugraştıydım. kolaygelsin.
 
move komutu ile de yapabilirsin ve yukarıdaki şöyle olmalıydı A M 0.0
FP M 0.0
= M 0.2
A M 0.2
JNB tahsin
L MD 10
T MD 14
L MD 14
T MD 18
L MD 18
T MD 22
tahsin: NOP 0
 
Ladder olarak yapmaya çalıştım. Aşağıdaki şekilde çalışması lazım
1 md_shift.jpg
 
haklısın benim asıl gözden kaçırdığım şey gelen datanın son satırda olması gerektiği.
 
Merhaba arkadaşlar,

Yeni konu açmadan ben de data kaydırma ile ilgili soru sorayım. S/ 300 kullanıyorum. Elimde bir hızlı sayıcı var enkoder saydırıyorum. Bir giriş ve bir çıkışım var. girişten 10 kez giriş bilgisi alıyorum. her bilgi alışımda enkoder 200 sayıyor ve çıkış veriyor ama 2. bilgiyi aldığımda birinci bilgi iptal oluyor. data kaydırma ile 1. 2. 3. bilgiyi hafızada tutarak çıkış verdirebilirmiyim. 1. 200 sayarken 150 ye geldiğinde 2. 200 den saymaya başlayabilirmi..?
 