Data Block List Adrese Yazdırma Problemi

  • Konbuyu başlatan lee enfield
  • Başlangıç tarihi
Katılım
13 Ağu 2011
Mesajlar
10
Puanları
1
arkadaşlar merhaba,

ekrandan girdiğim verileri reçete kullanarak PLC'nin DM alanına yazdırmak istiyorum ama yazmıyor. önce bişeyler yazıyor ama hemen sıfırlıyor değerleri. sonuçta DM alanlarına hiçbir şey yazdıramamış oluyorum... Reel sayı yazdırmaya çalışıyourm ondan olabilir mi acaba? DM alanlarının değerini hexadecimalden float'a çevirmeye çalıştım ama başaramadım...

yardım edebilecek biri var mı acaba? PLC: CJ2M, Ekran :NS8
 
Konu Sah
Katılım
13 Ağu 2011
Mesajlar
10
Puanları
1
hala cevap verilmemiş... ama buldum ben yazayım bari buraya... Reel sayı yazdırmaya çalıştığım için D ve D+1 gibi iki tane word adresi kullanıyor ve D+1. word adresinde başka bir şey olduğu için yazmıyormuş. adresleri tekrar düzenleyince yazdı... bu gibi işlemlerde kullanılan word'ten bir sonra gelen adresi de boş bırakmak gerekiyormuş demekki... yoksa yazılan değeri tek bir word'e sığdıramıyor ve yazmıyor.
 