DANFOSS Frekans konvertörleri

Tekrar teşekkürler,
Ürüne bağlayacağım harici 10 K'lık potansiyometrenin kablo uçlarını 50-53 ve 55 klemens numarasına bağlamam gerektiğini okumuştum. Potansiyometreden çıkan kabloları hangi sırayla çıktıysa o sıraya göre 50-53 ve 55 klemens numaralarına bağlasam(fotoğraftaki gibi) herhangi bir sorun olur mu ve bu bağlantılar için değiştirmem gereken parametre var mı @ktk_28 ? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
 

Ekli dosyalar

  • 20190104_011207.jpg
    20190104_011207.jpg
    251.1 KB · Görüntüleme: 30
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Potansiyometrenin ayar ucunu 53 bağla diğer uçlar fark etmez. Fabrika ayarlarında ayarladır ama sen yine de kontrol edersin. Parametre 3-15(1) AIN 53 seçilmelidir.
 
Fc 202 nin modbus adreslerinin oldugu bir pdf dostasi varmi icerik adresleri
 
ktk_28 selamlar,
Fc51 de 5-40'ı 10 yaparsam sürücü herhangi bir hataya geçtiğinde istediğim sinyali elde edebileceğim,doğru mudur?
Birde motoru sürücüye otomatik tanıtım yaparken motorun boşta olması şart mı ? Çünkü motoru sökmek demek bütün mekaniğin ayarlarının bozulması demek !
 
Röle parametresi 5-40(9) Alarm ayarlamanız gerekiyor. Danfoss markasında motor tanıtma işlemi yaparken motoru boşa almanıza gerek yoktur. Motor tanıtma işlemi yapılırken motor milinin döndürmez. AMA işlemi için parametre 1-29(2) yapmanız yeterlidir.
 
Cevap için teşekkürler
5–40'ı 10 yapmamızın mahsuru var mı yada '10' hangi durumda kullanılır ?
 