Dalgıç pompa çalıştırma

arif2626

Üye
Katılım
28 Ağu 2019
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
23
1.5 hp 1.1 kw dalgıç motorum var bunun içşn nasıl bir güneş enerjisi kurmalıyız
IMG_20200317_174316.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1.1KW motor demeraj/kalkış akımı da düşünülerek 2 veya 2.5kw bir sistem gerektirir. AC 220 olduğunda göre bir adet de en az 1.5KW ineverter gerekir. Motor kalkışında demeraj olayından dolayı ani yüklenmede inverter devreyi kesebilir. O yüzden 3KW bir inverter daha garantili olur. Ya da bir hız kontrol modülü ile yavaşça hızlandırarak demeraj aşağı çekilebilir.

385Wh panellerden alınırsa ve 1100Wh gibi bir güç üretimi için en az 4 adet panel gerekir. Güneşlenme süresi belli olsa da sizin bu motoru kaç saat çalıştıracağınıza bağlı olarak akü grubu oluşturmanız gerekiyor. Yuvarlak hesap olarak 1.1KW DC 24 volt bir sistem için 1100/24=46Ah, 50Ah desek, saatte gerekli akım olur. Akülerden 1/10 ile 1/20 oranında güç çekilebileceği hesaplanarak akü kapasitesi bulunur. Günlük ihtiyaç olan güç bilinmeyince tam hesap yapmak zor.
 
1.1KW motor demeraj/kalkış akımı da düşünülerek 2 veya 2.5kw bir sistem gerektirir. AC 220 olduğunda göre bir adet de en az 1.5KW ineverter gerekir. Motor kalkışında demeraj olayından dolayı ani yüklenmede inverter devreyi kesebilir. O yüzden 3KW bir inverter daha garantili olur. Ya da bir hız kontrol modülü ile yavaşça hızlandırarak demeraj aşağı çekilebilir.

385Wh panellerden alınırsa ve 1100Wh gibi bir güç üretimi için en az 4 adet panel gerekir. Güneşlenme süresi belli olsa da sizin bu motoru kaç saat çalıştıracağınıza bağlı olarak akü grubu oluşturmanız gerekiyor. Yuvarlak hesap olarak 1.1KW DC 24 volt bir sistem için 1100/24=46Ah, 50Ah desek, saatte gerekli akım olur. Akülerden 1/10 ile 1/20 oranında güç çekilebileceği hesaplanarak akü kapasitesi bulunur. Günlük ihtiyaç olan güç bilinmeyince tam hesap yapmak zor.
3 kw 3750va inverter var tamsinüs kalkınma anında 9 ampere kadar çekiyor sonra 6 a kadar düşüyor 265 watt 4 ad panel 105 ah iki adet akü koysam yeterli kalmazmı günde 30 dk gibi bişi çalışcak zaten depolama yapıcam su tanklarıma
 
İnverter fazlasıyla yeterli. 30 dakikalık çalışma 550 watt eder. O da güçten akıma çevirirsek; P=IxV => 550w/24v=23Ah akıma ihtiyaç var. İnvertör 24 volt ise iki akü seri bağlanacak. Bir adet 200Wh veya üzeri panel işinizi rahatça görecektir. Normalde akülere biraz fazla yüklenme olacak görünüyor. 1/8 gibi. Normalde aksi belirtilmemişse, sağlıklı olan 1/20 oranında deşarj akımı ile kullanmak. Pompanın çalışma saati güneşli zaman dilimine denk gelirse panellerden şarjdan artan harici enerjiyi kullanarak akülere fazla yüklenilmemiş olur. Bu olayı şarj cihazı ya da invertörün destekliyor olması gerekiyor.
 
İnverter fazlasıyla yeterli. 30 dakikalık çalışma 550 watt eder. O da güçten akıma çevirirsek; P=IxV => 550w/24v=23Ah akıma ihtiyaç var. İnvertör 24 volt ise iki akü seri bağlanacak. Bir adet 200Wh veya üzeri panel işinizi rahatça görecektir. Normalde akülere biraz fazla yüklenme olacak görünüyor. 1/8 gibi. Normalde aksi belirtilmemişse, sağlıklı olan 1/20 oranında deşarj akımı ile kullanmak. Pompanın çalışma saati güneşli zaman dilimine denk gelirse panellerden şarjdan artan harici enerjiyi kullanarak akülere fazla yüklenilmemiş olur. Bu olayı şarj cihazı ya da invertörün destekliyor olması gerekiyor.
İnvertörüm 24v hafta içi deneyeceğim teşekkürler
 
Yapılan hesapta genellikle teorik rakamlar çıkmıştır. Mesela 23Ah/günlük ihtiyacı invertör kayıplarını hesaba katarak 30-35Ah almak gerekir. Ayrıca panelden gelen akımın da doğrudan aküye doldurulacağı şeklinde hesaplamamak gerekiyor. Aküler doldukça şarj akımı düştüğünden üretilen akımın daha azını depolayabilecektir. O yüzden pompanın çalışma saatini öğle saatlerine denk getirmek faydalı olacaktır. Aslında bu şekilde aküye bile ihtiyaç olmadan invertör aracılığıyla motoru çalıştırmak mümkündür. Genellikle sulama sistemlerinde doğrudan çalıştırmak tercih edilir.
 
Yapılan hesapta genellikle teorik rakamlar çıkmıştır. Mesela 23Ah/günlük ihtiyacı invertör kayıplarını hesaba katarak 30-35Ah almak gerekir. Ayrıca panelden gelen akımın da doğrudan aküye doldurulacağı şeklinde hesaplamamak gerekiyor. Aküler doldukça şarj akımı düştüğünden üretilen akımın daha azını depolayabilecektir. O yüzden pompanın çalışma saatini öğle saatlerine denk getirmek faydalı olacaktır. Aslında bu şekilde aküye bile ihtiyaç olmadan invertör aracılığıyla motoru çalıştırmak mümkündür. Genellikle sulama sistemlerinde doğrudan çalıştırmak tercih edilir.
Evet haklsınız 265watt panel 9 a üretiyor iki adedi 18 a yapar parelelde
 
ALTIN KURAL 1
Güneş enerji paneli ile derin kuyu dalgıç pompası çalıştırılacak ise kesinlikle akülü sistem önerilmez, Gün ışığında elde edilen enerji sürücü yardımıyla direk olarak derin kuyu dalgıç pompasını çalıştırır.
ALTIN KURAL 2
Derin kuyu dalgıç pompa gücünün %50si oranında fazla güneş paneli seçimi yapılır.
Örnek: 1.1 kw dalgıç motor ( 1100WATT) 1100 X 1.50 = 1650 WATT PANEL olmalı
ALTIN KURAL 3
Derin kuyu dalgıç pompa sürücüsü , soft starteri, kontaktörü yani kalkış için yol verici ne var ise her zaman motor gücünün 1 üst kapasitesinde olmalıdır.
Örnek: 1.1 kw pompa için 1.5 kw sürücü seçilir.