Dış aydınlatma gerilim düşümü ve ısınma hesabı

mhmtalizdn

Üye
Katılım
9 May 2018
Mesajlar
3
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar. Benim 40 adet dış ayd. direğim var. Her direkte 2 adet olacak şekilde 400W'lık toplam 80 armatür kullanacağım. Her direk arası 22m. Kablo kesiti hesaplarken hangi formül kullanılır. Tek faz olarak mı yoksa trifaz olarak mı düşüneceğiz?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
40 adet direk her direkte 2 adet 400 watt lamba olacaksa toplam mesafe 880 metre toplam güç 32 kw olur. Bu tür hesaplamalarda mutlak gerilim düşümü ile hesaplanamaz. Bu tür sistemlerde bağıl gerilim düşümü hesabı yapılır. Yani ilk direkte en yüklü akımın çekildiği direktir (32 kw ) Direklere dağıldıkça akım ve güç düşerek devam eder. Yükün dengeli olduğu kısıma kadar 3 fazlı , yani 26 lamba faz başına 78 adete kadar 3 fazlı diğer iki lambayı da monofaze olarak hesaplayabilirsiniz.
 
Merhaba yardımınız için teşekkür ederim. Şöyle bir hesaplama yaptım ne kadar doğru acaba? Dosya ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • 40 DİREK.xls
    62.5 KB · Görüntüleme: 118

Forum istatistikleri

Konular
127,958
Mesajlar
913,910
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst