Dış ünite fan motoru hakkında

  • Konbuyu başlatan googleman
  • Başlangıç tarihi

googleman

Üye
Katılım
28 Eyl 2013
Mesajlar
95
Puanları
1
Yaş
30
Arkadaşlar merhaba
24 binlik split klimam var fan motoru çok ses yapıyordu ve söktüm rulmanın biri bozuktu sanayiden aynından buldum ve değiştirdim sanırsam rulman bi tık farklı taktığımda hafif kasma yaparak sıkışma yapıyordu motorun en altında yay şekkinde pul vardı onu çıkarttım ve kasma ortadan kalktı ama hafif boşluk oluştu motorda o şekilde topladım bağladım enerji verdiğimde pervanenin devirinin düştüğünü fark ettim sebebi ne olabilir acaba ? Daimi kapasitörü de yeni değişmişti
 

Gürkanizmir

Katılımcı Üye
Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
938
Puanları
56
Yaş
31
Konum
İzmir
Sıkışık olabilir fan. Aynı rulmandan bulun bence. Yada çıkma fan bulun.
Kapasitor eskisinin aynı değerinde takıldı ise. Fan problemli
 
Konu Sah
googleman

googleman

Üye
Katılım
28 Eyl 2013
Mesajlar
95
Puanları
1
Yaş
30
Hocam motor sıkışık değil yağ gibi dönüyor sargılarda da bi sorun yok kapasitörde yeni tek sorun rulman değişimi sonrası kasıntı oluştu oda bir mm farklı sanırsam bu yüzden motorun en alt kısmındaki yaylı pulu taktığımda kasma yapıyordu ve o yaylı pulu yerinden aldım öyle taktım sıkışma ortadan kalktı ama rotorda ileri geri şeklinde biraz boşluk oluştu zannedersem bu yüzden oldu yaylı pul olmadığı için rotor biraz daha aşağıda kaldı

Sıkışık olabilir fan. Aynı rulmandan bulun bence. Yada çıkma fan bulun.
Kapasitor eskisinin aynı değerinde takıldı ise. Fan problemli
 

Gürkanizmir

Katılımcı Üye
Katılım
14 Kas 2017
Mesajlar
938
Puanları
56
Yaş
31
Konum
İzmir
Pek yorum yapamıyorum. Motoru soktukten sonra kablolari doğru bağladınız mi. Yada eskisi gibi dönüyor ama size yavaş gelmiş olabilirmi. Aşırı yavaşsa tabi hissedilir. Belkide motorun ömrü bitiyor performansı azalmış olabilir. Çıkma bulursaniz 50 100 liraya bi motor alıp takabilirsinz
 

serkan_48

Profesyonel Üye
Katılım
5 Ağu 2009
Mesajlar
10,889
Puanları
4,156
Yaş
40
Konum
Antalya
olasılıklar,

1- kondansatör yeni değişti ise bu ihtimal sıfır diyemeyiz yinede kondansatörden olabilir.
2- Fan çalışınca gelen voltajı ölçün. 220 olduğundan emin olun.
3- Fan elektrik bağlantısı doğru yapılmadıysa
4- Rulman değişim işlemi hatalı. ( Rahat dönüyor gibi görünse de başka unsur olabilir. )
5- Sargı sorunu olabilir.

Adım adım arızanın üstüne gitmek lazım.
 