Sigorta kutunuzu incelediğim de sigorta çıkışlarındaki hemen hemen bütün kablolar yanmış nötr hattında bir kablo bağlı değil kullaılmayan hat mı yoksa o kablo da yandımı yada elektrikçi bağlarken klemensi fazla sıkıp kopardı mı bu da belli değil bazı arkadaşlar trifaze yi iptal edip tek faza geçin demiş bence yanlış bir öneri trifaze de güçler eşit olursa nötr kablosuna yük binmez bunu sağlamak için trifaze dediğimiz 3 faz elektriğin dükkanınızda eşit şekilde dağıtılması priz ve aydınlatmalar buna göre ayarlanması lazım bu yanan kabloları tamir ettirin ayrıca 32A sigortalar büyük böyle bir tesisat için eğer bu 32A sigortalar klima veya özel makineler için çekildiyse bu makinelere sigorta kutunuzdan direk hat çektirin sigorta kutunuzda prizlere B16 kaliteli sigorta taktırın mavi düğmeli sigorta kalitesiz bir sigortaya benziyor ve sanırım C32 büyük risk bir işyeri için bir sigorta arabanın freni gibidir frene bastığınız da araba durmalı bir kablo dan fazla akım çekilince sigorta da atmalı sigortanın atması kablo ve tesisatı korumak içindir eğer sigortanız atıyorsa bir pirize yüklenmeyin başka prizlerden elektrik kullanın ve sakın sigorta atıyor diye büyük sigorta takmayın taktırmayın