CPU224XP POTANSIYOMETRE BAĞLANTISI

engin92

Üye
Katılım
16 Tem 2008
Mesajlar
28
Puanları
1
Yaş
34
bende s7200 Cpu224xp modelinde plc bulunmaktadır. Analog girişine potansıyometreyı nasıl bağlayabilirim acaba?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
224 xp nin analog girişi 0-10 v arasında çalışmaktadır. buraya direk olarak potansiyometre bağlayamassın. bi yararı olmaz. ancak potansiyometre ile 0-10 arasında ayarlama yapabileceğin devrenin çıkışını bağlayabilirsin.
veya plc nin üzerinde ki swich in yanında gördüğün 2 adet potansiyometre var. onları yazılımla kullanabilirsin.
 
Kaç K lık potansiyometre bağlayacaksınız.

Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz.
1- 10 VDC gerilim kaynağı kullanabilirsiniz. Hassas ayar yapmak istiyorsanız gerilim kaynağınız stabil olmalı.
2- Çok hassas ayar gerekmiyorsa ve 10VDC güç kaynağınız yoksa kullanacağınız potansiyometreye değerinin 1.4 katı fazlası seri direnç ekleebilirsiniz. Seri direncin bir ucunu 24V kaynağının + ucuna, seri direncin diğer ucunu potansiyometrenin kenar uçlarından birine bağlayın. Potansiyometrenin kenar uçlarından diğerini 24V kaynağın - ucuna ve analog girişin - ucuna (M) bağlayın. Potansiyometrenin orta ucunu ise analog girişin + ucuna (A yada B) bağlayın. Böylelikle seri direnç ve potansiyometre ile gerilim bölmüş ve gerilimi potansiyometrenin son değerinde max 10 volt ile sınırlamış olursunuz.

Örneğin 10K potansiyometre kullanacaksanız buna seri 14K lık direnç takmalısınız.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşlar yazdıklarınız için teşekkür ederim. Sorun halledilmiştir. Aynı zamanda "procon55" isimli arkadaşa yardımlarından dolayı teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,612
Mesajlar
919,025
Kullanıcılar
450,615
Son üye
asdfghjerv mkş

Yeni konular

Geri
Üst