Cp343 s7-300 ethernet modul

Katılım
3 Nis 2014
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
35
Konum
izmir
Herkeze selam bulundugum fabrikamizdaki bir değirmen makinamizda tia portal.ile yazilmis tp1200 hmi panel step7 ile yazilmis s7-300 plc miz var profibus baglanti var s7-300 den ethernet modulu ile keep server veri alcaz sorunum su cp 343 molu ekledigim aktif ettigim zaman hmi tum veriler kara kare oluyor ethernet modulu cikartip tekrar normale dondugumde ekran verileri geri geliyor basiniza hic geldimi
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Herkeze selam bulundugum fabrikamizdaki bir değirmen makinamizda tia portal.ile yazilmis tp1200 hmi panel step7 ile yazilmis s7-300 plc miz var profibus baglanti var s7-300 den ethernet modulu ile keep server veri alcaz sorunum su cp 343 molu ekledigim aktif ettigim zaman hmi tum veriler kara kare oluyor ethernet modulu cikartip tekrar normale dondugumde ekran verileri geri geliyor basiniza hic geldimi
Merhabalar;
TP1200 panel mpı üzerinden plc ile haberleşiyor ise yeni taktığınız 343 modül ile plc aynı mpı adresine sahip olabilir.

Kolay Gelsin
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,849
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst