Cos q değerinin aynı mı olması gerekir

nef

Üye
Katılım
28 Mar 2019
Mesajlar
15
Puanları
1
merhabalar, birbirine bağlı 2 hidroelektrik santralinin cos fi değerlerinin de aynı mı olması gerekir ? birinin diğerine bağlantısı var.
 
anlayamadım, biraz açar mısınız?
 
https://www.elektrikport.com/universite/enterkonnekte-sistem-nedir/15292#ad-image-0

Merhaba. İnterkonnekte (Santral alternatörlerinin çok uzaktan paralel bağlantısında) cos fi uyumu olmazsa olmaz bir şart olarak aranmaz, çünkü herhangi bir yük (indüktif, kapasitif veya omik) bağlanmadığı sürece ütopik (aslında var olmayan) ama bir yüke bağlanınca ortaya çıkan ve ölçülebilir olan bir kavramdır. Voltaj, frekans, senkronizasyon (eşzamanlama), vb. uyumlarıyla uzaktan yapılan bu paralel bağlantının tam uyumu sağlanabilir. Kompanzasyon işleminin hedefinde (kondansatörlerle ve şönt reaktörlerle iyileştirilen) şebekeye bağlanan mevcut yüklerin bozulan cos fi değerini, daha sonradan panodan bu yollarla (en) iyi değerlere getirmeye çalışmak yatar, o anda mevcut olarak şebekeye bağlı olan yükler cos fi'yi indüktif veya kapasitif yönden bozduğu (bizim istemediğimiz değerlere çektiği için) için bu uygulama yapılır. Yani alternatörlerin çıkışında voltaj, akım (amper), frekans değerleri ölçülen gerçek çıkış değerleridir, cos fi sonradan buna yük bağlanmasında, bu yükün cinsine (indüktif, kapasitif veya omik) göre ortaya çıkan bir kavramdır. Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
ilginize teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,162
Mesajlar
915,575
Kullanıcılar
449,921
Son üye
TursuBidonu

Yeni konular

Geri
Üst