merhaba arkadaaşlar commander se sürücü var 2,2kwlık bu sürücüye start verdigimde RS veriyor araştırdım otoayar oldugunu buldum ama bir türlü düzeltemedim bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Auto tune kapatman gerekiyor. Ayrıca start öncesi bir proses atanmış ise onuda kapatmanız gerekir.
 
motor bağlantı klemenslerin köprülerin altındaki somunlar gevşektir motor uclarını görmuyordur baglantılarını kontrol et 38 nolu parametreyi 1 yap tekrar ototonik yaptır
 