Cihaz Bağlantısı Hakkında Yardım

  • Konbuyu başlatan 3dyazici
  • Başlangıç tarihi

3dyazici

Üye
Katılım
11 Ocak 2021
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
32
Merhaba Arkadaşlar,

Bir yazıcımız var ve bağlantısı için elektrik hattı çekiyoruz. Yurt dışı ile konuştuğumuzda şunları bize gönderdi bağlantı için,

WhatsApp Image 2021-01-11 at 21.38.14.jpeg

380v hattınız mevcut, bu cihazı bu hatta mı bağlamalıyız yoksa normal şehir hattı yeterli olacak mıdır? Cihazın bağlanacak kısmı da aşağıdadır.

asdasxx.JPG

Kullanım kılavuzunda yazan spesifikasyonlar da aşağıdadır.

'It is recommended to connect the device to the mains directly, e.g. in a cable box or with busbars using 4 mm2 3-wire cable. If no direct connection is possible, there is a second connection option. Due to the high maximum current draw of 20 A ,the device can be powered via a 3-phase socket with a maximum allowable current of 32 A according to IEC 60309 and a 5- core 4 mm2 cable. 1 of 3 phases and a neutral wire are used.'



Bağlantıyı nasıl yapmalıyız? nasıl bir pano hazırlamalıyız? Yukarıdaki resimde 'Power Grid' kısmından 380V gelse ve o resimdeki gibi bağlantı yapıp makineye bağlasak bir problem yaşar mıyız?

Yanıtlayan yardımcı olan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ederim.
 

sami inci

Profesyonel Üye
Katılım
24 Şub 2016
Mesajlar
5,095
Puanları
2,958
Konum
İstanbul
Cihazınıza,32 amperlik sigorta ile mono- faze ( faz-nötr-toprak ) bağlanacak.Sigor-
tanızın kısadevre kesme akımı,bağlantı
yerinize göre asgari 10 kA C tipi ( trafolu
müşteri iseniz ve ana panoya yakınsa
TMŞ ! ile ) ve 3x4mm² kesitli kablo ile bağlantı yapılmalı.Piyasada,hazır 40 am-
perlik piriz çıkışlı polyester pano kullana-
bilirsiniz.
 
Katılım
6 May 2014
Mesajlar
356
Puanları
33
monofaze bağlantı olarak gözüküyor, 380'ni nereye bağlayacaksınız.
 
Konu Sah

3dyazici

Üye
Katılım
11 Ocak 2021
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
32
Cihazınıza,32 amperlik sigorta ile mono- faze ( faz-nötr-toprak ) bağlanacak.Sigor-
tanızın kısadevre kesme akımı,bağlantı
yerinize göre asgari 10 kA C tipi ( trafolu
müşteri iseniz ve ana panoya yakınsa
TMŞ ! ile ) ve 3x4mm² kesitli kablo ile bağlantı yapılmalı.Piyasada,hazır 40 am-
perlik piriz çıkışlı polyester pano kullana-
bilirsiniz.
Merhaba, çok teşekkür ederim. Yurt dışında konuştuğum arkadaş eğer 380v geliyorsa tek faz nötr arası da kullanabileceğimi söyledi, kendileri de o şekilde kullanıyormuş. Yukarıdaki şemayı da ona göre çizdi, 3 faz geliyor ancak tek faz kullanılıyor. aşağıdaki fişe tek faz bağlansa ve panoya giriş yapılsa kullanılabilir mi? Direkt cihazı kablo ile panoya bağlamak istemiyoruz.



Kusura bakmayın konu hakkında çok cahilim, sorularım saçma ise affola.
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2021-01-11 at 22.06.15.jpeg
    WhatsApp Image 2021-01-11 at 22.06.15.jpeg
    36.8 KB · Görüntüleme: 4

vecivicivokke

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
7 Mar 2010
Mesajlar
882
Puanları
283
Yaş
40
Konum
Gaziantep
Ne gereksiz Bir şema arkadaş! Adamlar fena işsizlermiş. Altı üstü faz nötr toprak. Trifazeden monofazeye çevirmiş araya soket çizmiş. Neyseki og den başlayıp tek hat şeması çıkartmamışlar.

Düzeltme: ben cihazın imalatçısı şemayı verdi zannettim pardon.
 
Konu Sah

3dyazici

Üye
Katılım
11 Ocak 2021
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
32
Ne gereksiz Bir şema arkadaş! Adamlar fena işsizlermiş. Altı üstü faz nötr toprak. Trifazeden monofazeye çevirmiş araya soket çizmiş. Neyseki og den başlayıp tek hat şeması çıkartmamışlar.

Düzeltme: ben cihazın imalatçısı şemayı verdi zannettim pardon.
Merhabalar,

Cihazın imalatçısı vermedi ancak onların da fabrikasında bu şekilde kullanılıyormuş, o yüzden orada çalışan arkadaş bunu çizip yolladı bana.

Yurt dışında konuştuğum arkadaş eğer 380v geliyorsa tek faz nötr arası da kullanabileceğimi söyledi, kendileri de o şekilde kullanıyormuş. Yukarıdaki şemayı da ona göre çizdi, 3 faz geliyor ancak tek faz kullanılıyor. aşağıdaki fişe tek faz bağlansa ve panoya giriş yapılsa kullanılabilir mi? Direkt cihazı kablo ile panoya bağlamak istemiyoruz. Pano - Fiş - Cihaz diye gitmesini istiyoruz bağlantının. WhatsApp Image 2021-01-11 at 22.06.15.jpeg
 
Konu Sah

3dyazici

Üye
Katılım
11 Ocak 2021
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
32
Bu fişin monofaze topraklı tipi olacak.
Yani,5 kutuplu yerine 3 kutuplu tipi.
Teşekkür ederim,

Peki 5 kutuplu kullanmamızda bir sakınca oluşur mu, sonuçta üç kutba bağlanacak kablo, diğer iki kutup boşta kalacak?

Ayrıca yukarıdaki şemada olduğu gibi 3 faz 380v geliyor ancak tek faz kullanılsa bir sorun olur mu?
 

Benzer Konular

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
114,249
Mesajlar
804,014
Kullanıcılar
418,612
Son üye
mustafa-56

Yeni konular

Üst