Metot şu şekilde. Örnek üzerinden anlatayım.
18 günlük tüketimi;
180 kWh
72 kVAr end. %40 end.
18 kVAr kap. %10 kap.
Şimdi bu tüketime baktığımızda günlük (180/18) 10 kWh aktifin tüketildiği gibi bir sonuç ortaya çıkar.
Ay sonuna kadar aynı şekilde tüketim devam edecek olur ise 30 günlük bir takvimde 12*10=120 kWh daha tüketim olacak ve toplamda ay sonunda tüketim 300 kWh olacaktır.
18. gündeki reaktifin hiç ilerlememesi durumunda yani sistemin endüktif şekilde çalışması önlendiğinde; ay sonunda gerçekleşecek oran;
72/300'den endüktif oran %24 olur.
%40'ı azalttık ancak sınır değer %20'nin altına düşemedik. Peki ay sonunda aktif değerimiz ne olmalı ki, 18. günde %40 olan oranı %20'nin altına düşürebilelim. Ay sonundaki tüketim A ise;
A*19,99/100=72'den, Aktif tüketim, 360 kWh'den yüksek bir değer olmalıdır. Yani örneğimize göre 18 gün boyunca 180 kW tüketen işletme, 12 gün boyunca180 kW daha tüketmelidir ki cezayı kurtarabilecek konuma gelsin.
Bunu yaparken yani 72 kVAr'da endüktifi sabit tutarken, haliyle kapasitif çalışmak zorundasın. Bu örnekte kapasitif değer %10'larda.
Peki 12 günde 180 kWh tüketirsek, endüktifide 72 kVArh'te sabit tutabilirsek, kapasitifimiz kaçı geçmemelidir. ?
360*15/100=54 kVArh'i geçmemelidir.