Herkese selamun aleyküm değerli ustalarım sizlere sormak istediğim bir iki basit sorum var ilgilenirseniz çok memnun olacağım.

6Wroqg.jpg


Ustalarım bu cihazdan satın aldım topraklama ölçümünde çok güzel sonuçlar veriyor. Fakat bunun üzerinde ekranın altındaki pot ne işe yarıyor alt seviye üst seviye falan diye konuşuluyor internette bir kaç yerde denk geldi ama şu amaç için kullanılır diye net bişiy yok.

Benim bildiğim direncin değeri tek olur örneğin topraklama direnci 4,7 ohm ise bu potu çevirince yukarı aşağı sapmalar oluyor bu neyi ifade ediyor ve nasıl kullanılması gerekiyor ?

Diğer sorum ise cihazın içinden iki tane kazık çıkıyor ve kabloları falan var. Şimdi diyelim ki ben özgül direnç ölçmek istiyorum bu cihazı özgül direnç ölçmek için nasıl kullanmam gerekiyor ? bir probu var probun bir ucu krokodil diğer ucunda ise iki adet soket var bu kablo kırmızı kablo sanırım özgül direnç ölçme işinde bu kablo kullanılıyor ama emin değilim.

Kırmızı kabloda iki soket var şimdi bu iki soketi ölçü aletinde nerelere takmamız lazım ? kullanan ve tecrübe sahibi ustalarım bilgisini paylaşırlarsa çok memnun olacağım.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
O cihazla özgül direnç ölçümü yapılmaz.
Kullanım kitapçığı yokmu ? Ekteki doküma-
nı inceleyin.4105-A dokümanının 11.sayfa-
sına bakınız.E ucu,ölçülecek noktaya bağ-
lanacağı için 2 çubuk yeterlidir.% 62 kura-
lına mutlaka uyulmalıdır.
 

Ekli dosyalar

  • DT-5300B.pdf
    2.7 MB · Görüntüleme: 42
  • 4827922.pdf
    2.7 MB · Görüntüleme: 25
  • 4105A_IM_92-2251A_E_L.pdf
    3.5 MB · Görüntüleme: 25
Son düzenleme:
@sami inci hocam benim aldığım megerin resmi bu :

li8JGo.jpg


bVlcQs.jpg


içinden çıkan malzemeleri de bunlar :

DrXA66.jpg


OkhZBI.jpg


rCXcCN.jpg


FrZJoz.jpg


uDIMRR.jpg


Sonuçta CEM DT5300 ile 5300B arasındaki fark olarak özgül direnç ölçme özelliği olduğunu söylediler...

Ha çok mu lazım derseniz şu an değil ama elimizdeki cihazın özelliklerini ve kullanılmasını öğrenmemiz iyi olur elbette...
 
Özgül direnç ölçümü 4 çubukla yapılır.Ölçü
aletinizde 3 bağlantı terminali var.İnceledi-
ğimde,sadece AC-DC gerilim ve toprak diren-
ci ölçtüğünü gördüm.Eklediğim bilgilerim ya-
rarlı olduğunu umarım.Ölçüm yaparken % 62
kuralı mutlaka uygulanmalı.Ölçümün kesin
doğru olduğundan emin olmak içinde % 52
ve % 72 ölçümleri tekrarlanmalı.Güle güle
kullanın,hayırlı olsun.EP birleştirilerek,tek
çubuklu ölçümde yapılabilir ! .Oraya sonra
geliriz .;)Ölçü aletini,ölçü yapacağınız e-
lektrod yanına götürmeniz halinde 2 çubuk
işinizi görecek.Öneml bir hususta,çubukla-
rın aynı eksen ! doğrultusunda olmasıdır.Öl-
çüme başlarken ilk yapmanız gereken top-
rak voltajı ölçülmelidir ( ilk kademe o ).Eğer
20-25 volttan büyük değer görülürse,çubuk-
ların yeri değiştirilip bu değerin mümkün
olan en küçük değer olduğuna dikkat edil-
melidir.Aksi halde,göreceğiniz değer yanlış
değer olacaktır.
 
Son düzenleme:
@sami inci hocam şu kuralları biraz açar mısınız ?

Ölçüm yaparken ki %62 kuralı nedir ?

Doğruluğundan emin olmak için %52 ve %72 ölçümleri nedir ?

Ölçüm yaparken % 62
kuralı mutlaka uygulanmalı.Ölçümün kesin
doğru olduğundan emin olmak içinde % 52
ve % 72 ölçümleri tekrarlanmalı.
 
@sami inci hocam şu mübarek günlerde Allah sizden razı olsun demekten başka bişiy bulamadım.

Ne kadar güzel bir döküman böyle dökümanları paylaşmanızı taktir ediyorum çok teşekkür ederim...
 